2010년 제21호 2010.05.24~05.30 [세종로탐방] 5월 비상 소방훈련 실시

  • 조회수 : 1802
  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 2010.07.27

5월 소방훈련이 24일 월요일 새벽 6시를 기해 실시되었다.

새벽 6시 생활동 발신기의 경종이 요란하게 울림과 동시에 취침 중이던 대원들이 일어나 바쁘게 움직이기 시작했다. 이어 유지반 숙직 대원인 류성환(전기) 대원의 다급한 목소리가 기지 전체에 울려 퍼졌다.

“기계동 화재발생! 지금은 훈련 상황, 기계동 화재발생! 지금은 훈련 상황”

화재발생 장소를 알리는 방송과 함께 전 대원은 소화기와 비상용 손전등, 들것, 구급함 등을 들고 평소 약속된 역할대로 기계동으로 달려 갔다.

전 대원들이 2분∼4분 내에 도착하였고, 대장님과 유지반장님께서는 훈련을 위해 먼저 와 계셨다.

 

※ 유지반장님의 훈련 상황 보고 :

   비상 소방 훈련은 세종과학기지의 특성상 화재가 발생되면 외부에서 지원 받을 수 없어 기지 대원들로 이루어진 조직으로 화재 진화작업을 해야 합니다.

   1. 화재 발생 일시 : 2010년 5월 24일(월) 06:00

   2. 화재 발생 장소 : 기계동 1층 냉장고

   3. 화재 발생 종류 : A, C급(일반, 전기)화재

   4. 화재 발생 상황 : 유지반 당직자 류성환 대원의 순찰 도중 기계동 1층 냉장고 B Compressor 부근에서 연기가 발생.
      발견과 동시에 전기실에 설치된 수신부 경보 발령 및 방송으로 화재 발생 위치 등 전파

   5. 화재 진압 출동 시간 : 06시

   6. 화재 피해 상황 : 냉장과 실외기 소실 및 천장 각 배관 보온재 일부 소실

   7. 화재 발생 원인 : 냉장고 실외기에 설치된 냉각 Fan MOTOR 과열로 인한 화재 발생

   8. 향후 대책 : 냉장고 및 냉동고등 각종 모터 정기적으로 점검

 

※ 대장님 간평 :

새벽부터 대원들이 고생 했습니다.

본격적인 겨울로 접어들면서 강풍에 의한 외부 노출 전선의 흔들림으로 인해 누전화재가 발생될 수 있으므로 철저한 점검과 노후화된 전선에 대한 점검을 철저히 하여 주시기 바랍니다. 또한 대원 여러분 개개인 또한 화재예방에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

 

필자 또한 소방 훈련을 매월 실시하여 월동 대원 모두 소화기 사용과 화재예방에 대한 인식을 강화하고, 화재로부터 안전한 기지를 만들기 위해 모두 노력하고 있다는 생각을 해본다. 새벽부터 고생한 대원 여러분 모두 수고하셨습니다.